本页主题: 铜包钢绞线安装须知: 打印 | 加为IE收藏 | 复制链接 | 收藏主题 | 上一主题 | 下一主题

wthwj
欢迎来到产业化导引论坛。有任何问题欢迎发消息~
级别: 管理员


精华: 0
发帖: 1888
威望: 3460 点
金钱: 17584 RMB
贡献值: 0 点
在线时间:1105(小时)
注册时间:2008-10-21
最后登录:2020-12-01

 铜包钢绞线安装须知:

铜包钢绞线安装须知:
 1、RT-DL适用于土壤电阻率高或接地面积少,接地电阻要求很小的场合;
 2、采用多套RT-DL并联安装效率更好;
 3、每一套RT-Dl应间隔5-7米埋设;
 4、RT-DL和接地网的连接建议采用40×4的铜包扁钢或≥95rVIm2的铜绞线;
 5、RT-Dl和接地网的连接应采用RT-DL放热焊剂熔焊连接。
 6、输灌孔洞的回填料不能以其它物料如泥沙或砂砾替代。
 7、回填自然土壤时,请勿盖过RT-DL顶部,应留出RT-DL顶端的呼吸孔。
铜包钢绞线安装步骤和方法:
 1、钻孔:钻孔的直径为150R"m,深度应超过RT-DL接地极的长度150rVIm,孔洞口的直径为300-350mm。
 2、配置回填料:用水调和回填料成浆糊状,输灌至已钻好空洞的1/4。
 3、植入接地极
 (1)拆开接地极密封胶带后,植入孔洞中;
 (2)焊接引出线
 (3)将剩余回填料灌入孔洞。
 (4)回填自然土壤,并安装保护盖或观察井。
顶端 Posted: 2012-12-10 09:46 | [楼 主]
帖子浏览记录 版块浏览记录
高新技术产业化导引 论坛 » 技术公开与互助

Time now is:11-24 17:38, Gzip disabled 备案证号:湘ICP05000054
Powered by PHPWind v6.3.2 Certificate Code © 2003-08 PHPWind.com Corporation